>[оверквотинг удален]
> Снимать можно на включеной кошке.Тот кулер, который вперед всех остановится, видимо требует
> обслуживания. Открутив 4 винта с внутренней стороны снимается пластмассовая решетка и
> открывается доступ для смазки вентилятора ...
> в сислог кошка пишет примерно следующее :
> Feb 2 12:14:43 813353: Feb 2 13:14:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
> 1 service recommended
> Feb 2 12:15:03 813354: Feb 2 13:15:02: %ENVMON-5-FAN_OK: Fan
> 1 rotating OK
> Feb 2 12:15:43 813355: Feb 2 13:15:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
> 1 service recommended Проверил температуру и вентиляторы. Все исправно. Температура панели 36 градусов.
На всякий случай смазал и пропылесосил вентиляторы - эффекта нет.
С открытой дверцей шкафа завываний нет (дверь стеклянная). Возможно такая нестабильность работы кулеров из-за того, что маршрутизатор установлен лицевой панелью (той, где вентиляторы) к дверце и расстояние там небольшой.
На одном из ресурсов попалось
"To manually set fan speed, first disable the automatic fan speed control by going into configuration mode and entering the sensor fanspeed- control off command. Write the configuration if it is to be retained across router reloads.
Now that automatic fan speed control is disabled, the fan speed can be set to any drive level from 50-100% with the user command:
test mbus set-blower-speed percentage
For example, the test mbus set-blower-speed 80 command would set the blower speed to 80% of full power"
Значит все таки можно сделать управление вручную? или это не относится к 3800 серии?